Varför är max säkring i enlinjeframställandet två steg under strömvärdet för kabeln?
Om jag får ett strömvärde på t.ex. 65A räcker det väl med max säkring på 63A. _________________ Magnus.B |
|
Till överst på sidan |
|
 |
Evald Moderator
Registreringsdatum: 03 april 2006 Inlägg: 66
|
Postat: tor dec 18, 2008 10:16 Rubrik: |
|
|
Max säkring med avseende på strömvärdet bestäms av tabell 1 i SS 424 14 24 om den utgör överlastskydd. Frågan har behandlats i Avancerade funktioner under "Bestämma hur mycket ström en ledning kan belastas med". Om strömvärdet som räknats fram i NETKOLL är 65 A får säkringen vara högst 50 A. Strömvärdet måste var minst 70 A för att säkra 63 A. |
|