I matningspunkten finns tre inmatningsfält som bestämmer det matande nätet och som hela beräkningen sedan går ut från. Det är kortslutningseffekten i MVA samt R- och X-värdena i ohm för beräkning av jordslutningsströmmen. Fälten är anpassade till SS 436 40 00, punkt 313.1.1, som gäller kraftmatningens egenskaper.
Högsta nätkortslutningsströmmen motsvaras av den trefasiga kortslutningsströmmen. MVA-värdet tas fram ur nätkortslutningsströmmen I och det matande nätets huvudspänning U med hjälp av formeln √3*U*I och föres in i rätt fält. U anges i kV och I i kA.
De högsta värdena på R och X ska gälla det sammanlagda värdet för fas+återledare. Finns bara Z-värdet, som består av termerna √(R² + X²) kan man lika gärna nöja sig med de värden som Netkoll räknar fram när MVA-talet skrivs in. Finns R- och X-värden för jordslutning men ingen uppgift om kortslutningsströmmen kan man mata in de båda värdena i respektive fält och därefter dubbelklicka på MVA-fältet. Då räknar Netkoll fram den ungefärliga storleken på kortslutningseffekten i det matande nätet.
Normen gäller bara lågspänningsanläggningar. Nät för mellanspänning och högre spänningar saknar återledare och här räcker det med högsta nätkortslutningsströmmen - eventuellt i kombination med impedansvinkeln - för att definiera nätet före matningspunkten. Finns endast fasvärdena på R och X kan man räkna fram kortslutningseffekten med formeln U² / √(R² + X²). U skall vara huvudspänningen i kV i det matande nätet. R och X ska anges i ohm. |
|