InläggPostat: tor apr 27, 2006 15:33    Rubrik: Uppgifter från nätägaren till Netkoll Svara med citat

I matningspunkten finns tre inmatningsfält som bestämmer det matande nätet och som hela beräkningen sedan går ut från. Det är kortslutningseffekten i MVA samt R- och X-värdena i ohm för beräkning av jordslutningsströmmen. Fälten är anpassade till SS 436 40 00, punkt 313.1.1, som gäller kraftmatningens egenskaper.

Högsta nätkortslutningsströmmen motsvaras av den trefasiga kortslutningsströmmen. MVA-värdet tas fram ur nätkortslutningsströmmen I och det matande nätets huvudspänning U med hjälp av formeln √3*U*I och föres in i rätt fält. U anges i kV och I i kA.

De högsta värdena på R och X ska gälla det sammanlagda värdet för fas+återledare. Finns bara Z-värdet, som består av termerna √(R² + X²) kan man lika gärna nöja sig med de värden som Netkoll räknar fram när MVA-talet skrivs in. Finns R- och X-värden för jordslutning men ingen uppgift om kortslutningsströmmen kan man mata in de båda värdena i respektive fält och därefter dubbelklicka på MVA-fältet. Då räknar Netkoll fram den ungefärliga storleken på kortslutningseffekten i det matande nätet.

Normen gäller bara lågspänningsanläggningar. Nät för mellanspänning och högre spänningar saknar återledare och här räcker det med högsta nätkortslutningsströmmen - eventuellt i kombination med impedansvinkeln - för att definiera nätet före matningspunkten. Finns endast fasvärdena på R och X kan man räkna fram kortslutningseffekten med formeln U² / √(R² + X²). U skall vara huvudspänningen i kV i det matande nätet. R och X ska anges i ohm.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Gränsdragningen med det matande nätet Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Sida 1 av 1

 
Hoppa till:  
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2006