Evald Moderator
Registreringsdatum: 03 april 2006 Inlägg: 66
|
Postat: lör sep 27, 2008 19:09 Rubrik: Varför finns val av avancerade funktioner i lastpunktsbilden |
|
|
Det går att göra en beräkning med de erfarenhetsvärden som ställts in i Netkoll. Det blir då en installation med antingen inomhusförläggning på stege med anhopning av minst tre kablar eller kabel förlagd i mark beroende på default-inställningen. Default-värde för ledningens skydd är antingen säkring eller brytare.
Den som vill förfina beräkningen och komma närmare sanningen om elinstallationen kan välja Avancerat både i matningspunkten och i de olika sektionerna, som i Netkoll omfattar ledning + lastpunkt.
I Avancerat-bilden i matningspunkten kan man justera det matande nätets impedansvinkel och ställa in transformatorns kortslutningsspänning Uk, om det sitter en transformator i matningspunkten. Det går då också att välja parallella transformatorer och isolerad nollpunkt.
I sektionernas Avancerat-bild kan man ändra till annat ledningsskydd än default, sätta in kondensatorbatteri och ändra knutpunkten till en generator eller motor genom att fylla i storleken i fältet för märkeffekt. I Avancerat-bilden når man via Lastdim-knappen även bilden för att bestämma ledningens strömvärde exakt enligt SS 436 40 00 för lågspänning och enligt SS 424 14 16 för högspänning. Det kan behövas om ledningen är placerad någon annanstans än på stege eller i mark. |
|