Postat: ons jul 12, 2006 10:21 Rubrik: Selektivitet för parallella ledningar |
|
|
Hur gör jag för att se om säkringarna i ett kabelförband med individuellt säkrade ledningar är selektiva mot transformatorns överströmsskydd?
Transformatorn är på 800 kVA med omsättningen 10500/400 V. Transformatorn är säkrad med 63 A sverigesäkring på högspänningssidan, där kortslutningseffekten är 100 MVA. Det parallella kabelförbandet är 75 meter långt och består av 3 parallella 240 mm² ledningar som är individuellt säkrade med 315 A IFÖ i lågpänningsställverket. Spänningsfaktorn är 0,75. |
|
Evald Moderator
Registreringsdatum: 03 april 2006 Inlägg: 66
|
Postat: ons jul 12, 2006 10:24 Rubrik: Svar |
|
|
Anläggningen måste var inmatad i nätberäkningsdelen. För att få fram tillåten säkring på grund av utlösningsvillkoret räcker det med att ange 800 kVA transformator i matningspunkten. Men för selektivdelens skull måste matningspunkten anges som intag utan transformator med 10500 V spänning, annars erhålls ingen spänningsreferens till högspänningssäkringen. Fortsätt sedan inmatningen med kabel till transformatorn, transformering, 1600 A Cu-skenor till lågspänningsställverket och till sist 3//3x240/72 Al/Cu med individuell säkring i matningsänden. Kalla matningspunkten HspStv och lågspänningsställverket LspStv.
Välj sedan Selektivplaner, Objekt och Station HspStv där transformatorn är säkrad. Kalla Skyddsobjektet HspSäkr, välj strömtransformatoromsättning 1/1 A och välj Reläskydd CEF 63 A. Kontrollera att kurvsteget är på och spara.
Nästa moment i Objekt är att välja Station LspStv där kabelförbandet är säkrat. Kalla Skyddsobjektet LspSäkr, välj strömtransformatoromsättning 1/1 A, välj Reläskydd IFÖ 315 A och skriv in 3 för Antal parallella säkringar. Kontrollera att kurvsteget är på och spara.
Gå sedan in i Diagram och fyll i valfr text på diagramnamn, projekt, skapat av, anläggning, datum och utgåva. Under Stationer och skydd finns nu HspStv och LspStv.
Välj först HspStv, HspSäkr och bild för utgående trafosäkring. Alla tre ska vara valda. Klicka på Lägg till kurva och kurvan läggs in under Diagramkurvor.
Välj sedan LspStv, LspSäkr och bild för utgående säkring. Alla tre ska vara valda. Klicka på Lägg till kurva och kurvan läggs in under Diagramkurvor.
Klicka till sist på Visa diagram. Då poppar diagrammet upp. Högspänningssäkringen visas med röd färg och säkringskurvan för lågspänning med blått. Man ser då att det inte finns tillräckligt avstånd mellan kurvorna för att anläggningen ska vara selektiv, utan ett fel i kabelförbandet löser ut högspänningssäkringen på mindre än 1 sekund vid strömmar över 7000 A. Minskar man till 250 A säkringar får man full selektivitet och uppfyller dessutom utlösningsvillkoret. |
|