Postat: fre apr 07, 2006 20:05 Rubrik: Bestämma hur mycket ström en ledning kan belastas med |
|
|
Genom att klicka på avancerat och därefter lastdim kommer man till bilden "Dimensionera ledning ...". Där väljer man först kabeltyp, material på fas och återledare och typ av isolering. Ifyllda värden på antal parallella och area kan ändras vid behov. Klicka för alla ställen där ledningen är förlagd - i luft, i rör, i mark eller rör i mark. Då visas med rött det förläggningssätt, som ger lägsta strömvärdet och man kan se strömvärdet uträknat uppe till höger i bilden. Detta värde följer med till enlinjeschemat när man klickar "OK". Alla andra gjorda val är inte intressanta för strömvärdet och försvinner.
Max säkring som överlastskydd för ledningen erhålles sedan från det framräknade strömvärdet enligt tabell 1 i SS 424 14 24, som visar sambandet mellan säkringens märkström och ledarens strömvärde. På schemat anges max säkring man får ha med avseende på utlösningsvillkor, strömvärde och kortslutning. Kortslutningsvärdet redovisas bara om det är lägre än vad utlösningsvillkoret medger och kan användas när strömmen i ledningen begränsas av t ex ett motorskydd.
Om ledningen är skyddad av MCCB eller annan brytare redovisas i schemat två värden för inställning av brytaren. Det ena är Ir, som anger den högsta inställningen på lågströmssteget för strömvärdets skull och det andra är Im, som anger hur högt momentaninställningen får stå för att utlösningsvillkoret ska vara uppfyllt. Det finns dessutom ett tredje värde - Min Ik - som anger hur stor kortslutningsström som brytaren minst ska vara utförd för. Denna uppgift har dock inget att göra med dimensionering av ledningen. |
|