InläggPostat: ons nov 18, 2009 14:39    Rubrik: Omräkningsfaktorerna i enlinjeschemat Svara med citat

Jag har varit inne i lastdim-rutinen och kryssat för de platser där kabeln är förlagd. När jag sedan klickar mig tillbaka till enlinjeschemat visas i ett fall "Förläggning D2 i mark, Faktor 1,14". Finns det någonstans där jag i efterhand kan se hur faktorn är framräknad?
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Evald
Moderator


Registreringsdatum: 03 april 2006
Inlägg: 66

InläggPostat: tor nov 19, 2009 08:57    Rubrik: Svara med citat

I enlinjeschemat finns bara de viktigaste uppgifterna om elinstallationen. Mer detaljerade uppgifter finns samlat i tabellregistret, som kan granskas på skärmen, kopieras över till excelark eller skrivas ut på papper.

Förläggningen är specificerad i tabellregistret på hela elva rader, vilka börjar med Förläggningssätt (D2). Därefter kommer Placering (i mark), Anhopning av antal ledningar (2), Inbördes avstånd (0 mm), Flera hyllor/Stegar (-), Mer än ett lager (Nej) och Total omräkningsfaktor (1,14). Sedan följer de olika delfaktorerna som den totala omräkningsfaktorn är sammansatt av: Förläggningssätt (0,75), Omgivningstemperatur (1,05), Förläggningsdjup (1,0) och Resistivitet i K*m/W (1,45). Total blir det 0,75*1,05*1,0*1,45=1,14.

Vill man ha ännu fler detaljer går man in i standarden SS 424 14 24 i tabellerna A.11, A.12 och A.15 och läser ut att faktorn 0,75 för förläggningssätt är D2 två kablar direkt förlagda i mark, faktorn 1,05 för omgivningstemperatur är PVC-kabel 15 °C, faktorn 1,0 för förläggningsdjup är 0,7 meter och faktorn 1,45 för resistivitet är 1,0 K*m/W.

Detaljerna finns också i tabellerna 52B.15 och 52B.16 i SS 436 40 00, men då ska man beakta att det finns en del tryckfel i den senare tabellen.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Överströmmar Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Sida 1 av 1

 
Hoppa till:  
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2006