InläggPostat: ons mar 04, 2009 09:29    Rubrik: Ändrad utlösningstid för gruppledningar Svara med citat

Nästa utgåva av SS 436 40 00 kommer att ange minskad utlösningstid till 0,4 sekunder för alla gruppledningar upp till 32 A. Som tidigare gäller kraven bara nya installationer eller när man ändrar i en befintlig installation. Gamla anläggningar är godkända enligt de regler som gällde vid den tidpunkt de uppfördes.

Min idé för att uppfylla det nya kravet på utlösningstid vid ombyggnad av befintliga anläggningar är att testa några olika lösningar till exempel:

1. Sätta in en mindre säkring om belastningen tillåter det.

2. Byta ut ledningen mot en grövre, som klarar utlösningsvillkoret på 0,4 sekunder. Det kan gälla matningen till gruppcentralen eller själva gruppledningen.

3. Flytta gruppcentralen eller sätta upp en ny central närmare apparaterna som matas av gruppledningarna.

Går det att använda Netkoll för simulering av sådana åtgärder?
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Evald
Moderator


Registreringsdatum: 03 april 2006
Inlägg: 66

InläggPostat: ons mar 04, 2009 09:37    Rubrik: Svara med citat

Ja Netkoll har redan rutiner för dimensionering av ledningar med 0,4 sekunders utlösningstid.

När man ändrar en befintlig installation är det nödvändigt att se över utlösningstiderna för att uppfylla kraven i den ändrade standarden. Är ledningen skyddad med dvärgbrytare eller MCCB och inställningarna gjorts så att utlösningsvillkoret är uppfyllt, behövs ingen ändring. En dvärgbrytare löser ut på 0,1 sekunder och MCCB:n på 0,2 sekunder och klarar därmed de nya kraven i standarden.

Är gruppledningen skyddad med säkring som löser ut inom 5 sekunder så måste man göra en ny kontroll. I en installation med korta ledningar är det förmodligen ledningens strömvärde som avgör säkringens storlek och då kommer de nya reglerna om 0,4 sekunders utlösningstid inte att utgöra något problem. I installationer inom industrin kan det dock finnas långa ledningar som behöver åtgärdas.

Användare av Netkoll kan enkelt öppna en befintlig beräkning, gå in under avancerat och ändra utlösningstiden för säkringen till 0,4 sek på alla de platser där normen kräver kortare utlösningstid. Är installationen tidigare inte inmatad i Netkoll måste man göra en ny beräkning med de nya utlösningstiderna påförda. Det är sedan bara att granska enlinjeschemat på skärmen eller på utskrivna papper och se om någon ledning är för högt säkrad.

32 A säkring används sällan och finns för närvarande inte i Netkolls databas. I stället är det 35 A märkström som gäller och då får man ha 5 sekunders utlösningstid som vanligt. Bestämmelsen om 0,4 sek utlösningstid finns under 411.3.2.2 i utgåva 2 av SS 436 40 00.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Nya föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Sida 1 av 1

 
Hoppa till:  
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2006