Min 10 kV-anläggning har en nollpunktsutrustning bestående av reaktor som kompenserar den kapacitiva jordfelsströmmen i nätet och ett motstånd som ger 5 A aktiv jordfelsström vid fullt utbildat jordfel. Jordfelsskydden matas från en kabelströmstransformator med omsättningen 100/1 A.

Vilken ström ska jordfelsskydden ställas in på?
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Evald
Moderator


Registreringsdatum: 03 april 2006
Inlägg: 66

InläggPostat: tor jun 22, 2006 17:52    Rubrik: Ställa in jordfelsskydd Svara med citat

Det vanliga är att ställa in jordfelsskydden på 1/3 av den tillgängliga aktiva strömmen. När motståndet ger 5 A blir det 1,6 A primärt och i detta fall 16 mA sekundärt, eftersom strömtransformatoromsättningen är 100/1. Selektivitet uppnås sedan genom att ställa tidsfördröjningen på olika tider. Vid jordfel behöver man inte ha så snabb bortkoppling av felet som vid kortslutning, utan det går bra att ställa de olika selektivstegen på exempelvis 1,0 sekunder, 0,8 sekunder, 0,6 sekunder osv. Skillnaden i tid mellan stegen bör vara minst 0,2 sekunder.

Det går att använda oriktat jordfelsskydd om den bakåtgående jordfelsströmmen vid ett jordfel på annan plats är mindre än 1,6 A. I annat fall löser skyddet alltid när det blir jordfel någonstans i nätet och då är det nödvändigt att använda riktat skydd. Ett riktvärde för kablar är 2 A kapacitiv jordfelsström per km kabel. Om facket matar kablar med en sammanlagd längd mindre än 800 meter fungerar det med oriktat skydd. Annars är det dyra riktade skydd som gäller.

Den bakåtgående jordfelströmmen går att få fram i Netkoll. Den är ca 3 ggr den kapacitiva driftströmmen, vilken visas i varje ledning i 10 kV nätet när lasten är noll och det inte finns några transformeringar till lågspänning inlagda. Lasten ställs enkelt till noll genom att ange lastfaktor = 0 i matningspunkten. Är transformeringar inlagda innehåller strömmarna även transformatorernas tomgångsström.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Objekt Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Sida 1 av 1

 
Hoppa till:  
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2006