Det vanliga är att ställa in jordfelsskydden på 1/3 av den tillgängliga aktiva strömmen. När motståndet ger 5 A blir det 1,6 A primärt och i detta fall 16 mA sekundärt, eftersom strömtransformatoromsättningen är 100/1. Selektivitet uppnås sedan genom att ställa tidsfördröjningen på olika tider. Vid jordfel behöver man inte ha så snabb bortkoppling av felet som vid kortslutning, utan det går bra att ställa de olika selektivstegen på exempelvis 1,0 sekunder, 0,8 sekunder, 0,6 sekunder osv. Skillnaden i tid mellan stegen bör vara minst 0,2 sekunder.
Det går att använda oriktat jordfelsskydd om den bakåtgående jordfelsströmmen vid ett jordfel på annan plats är mindre än 1,6 A. I annat fall löser skyddet alltid när det blir jordfel någonstans i nätet och då är det nödvändigt att använda riktat skydd. Ett riktvärde för kablar är 2 A kapacitiv jordfelsström per km kabel. Om facket matar kablar med en sammanlagd längd mindre än 800 meter fungerar det med oriktat skydd. Annars är det dyra riktade skydd som gäller.
Den bakåtgående jordfelströmmen går att få fram i Netkoll. Den är ca 3 ggr den kapacitiva driftströmmen, vilken visas i varje ledning i 10 kV nätet när lasten är noll och det inte finns några transformeringar till lågspänning inlagda. Lasten ställs enkelt till noll genom att ange lastfaktor = 0 i matningspunkten. Är transformeringar inlagda innehåller strömmarna även transformatorernas tomgångsström. |
|