Postat: tis apr 11, 2006 09:20 Rubrik: Parallella ledningar som är individuellt säkrade |
|
|
Netkoll räknar fram hur stora säkringarna i parallella kabelförband får vara med hänsyn till utlösningsvillkoret enligt normerna. Speciellt punkt 13.1.3 i SS 424 14 05, där man ska räkna med att en kabel är ur drift om det är fler än två parallella kablar som är individuellt säkrade i båda ändar.
Är det stora säkringar på 400 A eller mer så kan det bli problem med selektiviteten. Det krävs då så hög kortslutningsström på lågspänningssidan att skyddet på transformatorns högspänningssida löser ut felaktigt.
Sannolikt löser många anläggningar ut oselektivt av denna orsak. I selektivdelen kan man kontrollera hur det ligger till genom att ställa in antalet parallella säkringar i objektbilden och sedan föra in kurvan i diagrammet. |
|