Postat: fre apr 07, 2006 19:47 Rubrik: Skapa diagram för att se om anläggningen är selektiv |
|
|
När reläskydden kopplats ihop med facken på sina respektive platser och fått sina skyddsobjektsnamn i "Registrera skyddsobjekt" går man in i rutinen diagram. Där skriver man vad diagrammet ska heta och registrerar det med ett dubbelklick i rutan. Fyll i projektnamn, anläggning, skapare, datum och utgåva.
Under stationer och skydd finns i den vänstra rutan nu alla stationer som har försetts med reläskydd i "Registrera skyddsobjekt". När man klickar på en station visas alla påförda skydd där i den mellersta rutan. I den högra rutan finns ett antal symboler som kan väljas för att passa skyddsobjektet.
Kurvorna som ska visas i diagrammet läggs in genom att klicka station, objektnamn och symbol och när alla tre valts och visas med blå färg, klickar man på "Lägg till kurva". Då flyttas uppgifterna i de tre valda rutorna ner till rutorna under "Diagramkurvor". Klicka på "Visa diagram" och diagrammet med den valda kurvan poppar upp på skärmen. Lägg till fler kurvor på samma vis och avsluta med "Visa diagram" för att spara gjorda val.
Klicka på "Fri diagramtext" för att skriva in fri text i diagrammets textruta längst ner till höger i diagrammet. Avsluta med "Visa diagram" för att spara texten. |
|
Till överst på sidan |
|
|
Sten
Registreringsdatum: 03 juni 2006 Inlägg: 18
|
Postat: mån jul 10, 2006 09:15 Rubrik: Kurvor i valfri spänning |
|
|
Går det att rita ut alla kurvorna i diagrammet i valfri spänning - säg 10500 V - oberoende av var skydden är placerade? |
|
Till överst på sidan |
|
|
Evald Moderator
Registreringsdatum: 03 april 2006 Inlägg: 66
|
Postat: mån jul 10, 2006 09:26 Rubrik: Kurvor i valfri spänning |
|
|
Ja, längst ner till höger i bilden "Skapa diagram" (se inmatningsbild för uppritning av kurvor i diagram på hemsidan, www.netkoll.com) finns ett fält där du anger vid vilken spänning kurvorna ska visas. Netkoll räknar då om kurvorna automatiskt så att de visas vid den valda spänningen. En brytarkurva som visar 2000 A vid 4,5 sekunder på 400 V diagrammet visar 2000 x 400 : 10500 = 76 A vid samma tid på 10500 V diagrammet osv.
Den automatiska omräkningen gör att man lätt kan se om ett fel på lågspännningssidan löser lågspänningsbrytaren och inte högspänningsbrytaren - förutsatt att kurvan för högspänningsskyddet också är inlagd i diagrammet. |
|
Till överst på sidan |
|
|
Sten
Registreringsdatum: 03 juni 2006 Inlägg: 18
|
Postat: tis feb 23, 2016 10:32 Rubrik: |
|
|
Jag har ställt in ett skydd med momentanutlösning vid 6000 A. I diagrammet utritas kurvan bara fram till 4000 A så jag ser inte att skyddet ska lösa ut momentant vid 6000 A. Kan det bero på att tillgänglig kortslutningsström där skyddet sitter bara är 4000 A? |
|
Till överst på sidan |
|
|
Evald Moderator
Registreringsdatum: 03 april 2006 Inlägg: 66
|
Postat: tis feb 23, 2016 10:41 Rubrik: |
|
|
Ja, en av finesserna med NETKOLL är att kurvorna i diagrammet bara ritas ut så långt som det finns kortslutningsström i anläggningen. Det gör att man genast ser om skyddet är fel inställt.
Det går då också att "lura" skyddet med en för hög inställning när det fattas ett läge att ställa av momentaninställningen, vilket ibland kan vara fallet med lågspänningsbrytare. Man ser då den verkliga kurvan i diagrammet utan momentanutlösning. |
|