Evald Moderator
Registreringsdatum: 03 april 2006 Inlägg: 66
|
Postat: tis apr 16, 2013 12:00 Rubrik: Instrument som mäter jordslutningsimpedansen |
|
|
På marknaden finns instrument som mäter impedansen mellan fas och återledare (L-PE) och frågan är hur väl värdet stämmer överens med det beräknade värdet i NETKOLL. Det ska vara samma värde som redovisas i Tabellregistret för den uppmätta knutpunkten under ”Förimp jordslutning Z milliohm” tillsammans med förresistansen R och förreaktansen X.
För att sedan räkna fram jordslutningsströmmen Ij behövs fasspänningen, spänningsfaktorn C och resistansökningsfaktorn enligt de svenska normerna SS 424 14 02, SS 424 14 04 och SS 424 14 05 beroende på om det är effektbrytare, dvärgbrytare eller säkringar som används som skydd för att uppfylla Utlösningsvillkoret.
Ett av instrumenten är Eurotest-Ats från Toleka AB, vilket kan använda en sinusformad växelspänning för mätningen. Om man räknar om den uppmätta impedansen Z med rätt spänningsfaktor C och en generell resistansökningsfaktor på 1,25 bör man komma fram till det beräknade Ij-värdet i NETKOLL. Eventuella skillnader beror sannolikt på att resistansökningen bara beräknas på resistansen R, som kan avvika från 20 °C vid mätningstillfället och att värdet kan variera från obetydligt över 1,0 för små strömmar till 1,6 vid stora kortslutningsströmmar.
Förutom Utlösningsvillkoret erfordras att Överlastvillkoret, Kortslutningsvillkoret och Spänningsfallsvillkoret är uppfyllt för att anläggningen ska vara utförd i överensstämmelse med gällande föreskrifter. |
|