Postat: sön maj 02, 2010 08:38 Rubrik: Dimensionering av ledningar med Netkoll |
|
|
Varför kan inte Netkoll dimensionera ledningarna i en anläggning på egen hand?
Det borde finnas en rutin i Netkoll som valde ut vilken ledning som var lämpligast vid en viss inmatad last.
Senast ändrad av Sten den sön maj 02, 2010 08:50, ändrad totalt 1 gång |
|
Till överst på sidan |
|
|
Evald Moderator
Registreringsdatum: 03 april 2006 Inlägg: 66
|
Postat: sön maj 02, 2010 08:42 Rubrik: Dimensionera en ledning på egen hand |
|
|
Ja det hade helt klart varit bra om vem som helst kunde projektera en elanläggning med hjälp av Netkoll. Så är emellertid inte fallet.
Det finns två möjligheter att dimensionera en ledning. I ena fallet vet man lasten som ska överföras och vill räkna fram vilken ledningsarea som krävs. Det andra fallet är att man vet ledningsarean och vill räkna ut vilken ström som ledningen kan belastas med.
I båda fallen tar man bara hänsyn till överlastvillkoret. Övriga tre villkor som måste uppfyllas enligt föreskrifterna - kortslutningsvillkoret, spänningsfallsvillkoret och utlösningsvillkoret fordrar inmatning av variabler, som är unika för varje anläggning och inte kan väljas av ett datorprogram. För det behövs en användare med elteknisk utbildning och som kan avgöra om alla fyra villkoren är uppfyllda.
Netkoll gör inte något automatiskt utan är avsett som hjälpmedel för att projektera en ny anläggning eller för att kontrollera om en befintlig installation uppfyller bestämmelserna i installationsreglerna. Exempel på arbetsgång anges under avsnitt 13 i manualen. |
|