Postat: tor maj 25, 2006 08:18 Rubrik: Diagram för selektivitet vid jordfel |
|
|
Från utgåvan av Netkoll 8.7 i augusti 2010 finns en rutin där man i Skapa-diagram-bilden anger maximala jordfelsströmmen (t.ex 15 A) direkt i den ordinarie beräkningsfilen. Diagramkurvorna ritas då upp fram till denna ström.
Före denna utgåva fick man göra en ny beräkning genom att spara den ursprungliga beräkningen med namn som identifierar den med jordfel, t ex 10kVnät_Jordfel. Sedan ändrade man kortslutningseffekten i matningspunkten till det värde som ger 5 A eller 15 A kortslutningsström Ik3. För ett 10,5 kV nät med 15 A nollpunktsmotstånd blir det √3x10,5x15x0,001=0,27 MVA. Eventuellt får man meddelandet att lasten är för stor för nätet och att beräkningen avbryts, men det berör bara lastberäkningen och inte kortslutningsströmmarna. Strunta i varningen och tryck OK. Alla diagramkurvor ritas då upp fram till 15 A. |
|