Postat: ons aug 19, 2015 15:51 Rubrik: Varning för Micrologic 5.2 |
|
|
Använd inte MG:s utlösarblock Micrologic 5.2 i huvudledningar. I-steget för kortslutningar går inte att tidsfördröja eller stänga av och man får då ingen selektivitet i anläggningen. Byt till brytare med Micrologic 5.0 eller till ABB:s Sace-block. |
|