InläggPostat: ons aug 19, 2015 15:51    Rubrik: Varning för Micrologic 5.2 Svara med citat

Använd inte MG:s utlösarblock Micrologic 5.2 i huvudledningar. I-steget för kortslutningar går inte att tidsfördröja eller stänga av och man får då ingen selektivitet i anläggningen. Byt till brytare med Micrologic 5.0 eller till ABB:s Sace-block.